Au cas ou l'idée te traverserait l'esprit...
Un compresseur au 110V généralement fonctionne avec des capacitors en µƒ
À moins qu'il soit "brushless".
Ce genre de compresseur doit être alimenté par une prise 110V.
L'idée de prendre une génératrice """"El Cheapo"""" de bas wattage est déconseillé.
Au démarrage le compresseur remplit ses capacitors donc il y a un peak de demande en voltage.
La génératrice mettons de 2200W qui en réalité est une 1800W ne sera pas capable de fournir le voltage requis au démarrage du compresseur ce qui entraînera une surchauffe... le AVR de la génératrice va toasté, le rotor va shorter... la génératrice kaput si mal {fiousé} va alors s'en prendre au compresseur; l'armature et le field vont shortez et le résultat sera un retour à la case départ; sors ta pompe et ton "jus" de bras!
sur le site
http://powerequipment.honda.ca/securite/generatrices consultez la section: guide général pratique.
Prendre aussi en note qu'une génératrice ne doit jamais être loadé à plus de 80% de sa capacité... donc pour la génératrice 2200 qui est une 1800 ne doit jamais être loadé à plus de 1440W. Un compresseur qui tire normalement 1000W consomme 2000W peak au démarrage... donc à éviter.
ampère X volts = wattage